Все так зациклились на волшебной цифре 220 вольт, как будто это некая физическая константа, дарованная нам Всевышним в 10 заповедях...
Проблема не в фазном напряжении!
Проблема, что на нулевом проводе 6...8 вольт относительно земли!
Это говорит о том, что имеем в наличии перекос фаз на линии, 200...205 вольт в розетке у соседа этому подтверждение.
Переключили либо трансформатор в подстанции на одну ступень, либо перераспределили абонентов по фазам линии,пытаясь отсимметрировать нагрузки (что в случае однофазных потребителей чаще всего бесполезно)
Провода на столбе они переключали, на ответвлении на нашу улицу.
А перекос фаз произошёл очень просто - все соседи начали постепенно менять старые провода со столба к дому на СИП. Делают шабашники с лестницы и им проще прикрутить СИП к самому нижнему проводу, которые идут по столбам.
Мне провода в своё время меняли монтёры с вышки, те что лампочки вкручивали, они прикрутили мой СИП к самому верхнему проводу. А так официально вызвать вышку и монтёров по тем временам стоило 8 тыр., как сейчас не знаю.